Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: скорость в решетке в бильярдной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
авок_маша
Здравствуйте, подскажите, есть ли какие-нибудь нормы или данные, о том какая скорость воздуха должна быть на выходе из приточной решетки в помещении бильярда?
Tvister
именно в бильярдной - такой нормы нет, она должна быть такой, что бы не создавать подвижность воздуха в рабочей зоне более 0,2 м/с
авок_маша
Спасибо и на этом
jota
Цитата(Tvister @ 23.9.2009, 13:29) [snapback]437877[/snapback]
что бы не создавать подвижность воздуха в рабочей зоне более 0,2 м/с

В биллиардной можно и выше подвижность - спорт ведь...
И добавлю - по генерации шума при истечении воздуха из решётки. Как правило в непроизводственных помещениях скорости в решётках принимаются не более 2,5 м/с
Bombur
при стандартной высоте помещения 3м, скорость на приточной решетке 1м/с;на вытяжной 1,5 м/с
JJJJ
Цитата(jota @ 23.9.2009, 10:50) [snapback]437889[/snapback]
В биллиардной можно и выше подвижность - спорт ведь...
И добавлю - по генерации шума при истечении воздуха из решётки. Как правило в непроизводственных помещениях скорости в решётках принимаются не более 2,5 м/с

Согласен, но только если победитель определится в битве на киях после матча.